Антипассбэк (antipassback) – функция контроля последовательности прохода, препятствующая выходу из внутренней области без предварительного входа из внешней области контроля и наоборот. Антипассбэк позволяет предотвратить проход через турникет нескольких лиц по предъявлению одного и того же идентификатора, упрощает выявление сотрудников, вошедших на предприятие или вышедших с него минуя проходную. Положение каждого пользователя (идентификатора) контролируется отдельно. Для ее реализации все точки доступа, участвующие в контроле последовательности прохода, должны быть оснащены двухсторонним контролем доступа. Наиболее ответственные точки доступа, например проходная предприятия и/или входы в здания дополнительно рекомендуется оснащать УПУ, исключающими возможность прохода нескольких лиц по однократному предъявлению идентификатора, например, турникетами. Различают два режима работы функции антипассбэк - локальный и глобальный.
Временной блок – включает один или несколько временных интервалов, в течение которых разрешается проход через точку доступа.
Временной интервал – состоит из интервала времени, списка дней недели и праздничных дней, в которые он действует.
Глобальный антипассбэк – действует в пределах группы помещений, УУ которых объединены одной линией связи RS-485 и/или несколькими линиями связи, подключенными к коммуникационным сетевым контроллерам (КСК) Elsys-MB-NET. Функция обеспечивает контроль корректности маршрута движения персонала, при нарушении которого блокируется возможность прохода в любом направлении. Например, для входа в кабинет №205 офисного здания пользователь должен пройти через точки доступа, расположенные на проходной предприятия, на входе в здание офиса, на входе на 2 этаж и на входе в кабинет. Выход с предприятия должен осуществляться в обратной последовательности. Если последовательность прохода нарушена, например, пользователь вошел на предприятие через автомобильные ворота или, преодолев ограждение, проход через любые точки доступа, кроме входа через проходную, блокируется. Функция реализуется на аппаратном уровне за счет взаимодействия УУ между собой при включении в настройках УУ протокола обмена «мультимастер» и задании параметров областей контроля. Для приведенного выше примера необходимо задать минимум пять областей контроля «снаружи предприятия», «на территории предприятия», «здание офиса», «второй этаж» и «кабинет №205».
Датчик прохода – датчик положения УПУ. Изменяет состояние контактов при физическом открытии двери или другого преграждающего устройства.
Двухсторонний контроль прохода (двухсторонний контроль доступа) – реализуется установкой считывателей с двух сторон точки доступа.
Контроллеры (устройства управления - УУ) - микропроцессорные устройства, обеспечивающие прием информации от считывателей, датчиков положения УПУ, кнопок, анализирующие полученную информацию в соответствии с заданным при настройке алгоритмом и формирующие сигналы управления УПУ.
Кнопка выхода – устанавливается для формирования запроса на открытие УПУ точки доступа при выходе из контролируемого СКУД помещения. В обычном режиме работы нажатие кнопки приводит к открытию УПУ точки доступа, в режиме блокировки (запрет любых проходов) или разблокировки (свободный проход) точки доступа нажатие кнопки выхода игнорируется. Режим работы задается командой из контекстного меню точки доступа управляющего ПО или соответствующими кнопками, подключенными к УУ.
Кнопка дистанционного открывания – формирует запрос на открытие УПУ точки доступа с любого выбранного места внутри помещения. При одностороннем контроле прохода подключается параллельно кнопке выхода, при двухстороннем контроле – к отдельному входу.
Кнопка блокировки – кнопка с фиксацией. Обеспечивает безусловный перевод точки доступа в режим блокировки любых проходов. Кнопка предназначена для запрета прохода через точку доступа в некоторых нештатных ситуациях.
Кнопка разблокировки – кнопка с фиксацией. Обеспечивает безусловный перевод точки доступа в режим свободного прохода (используется только для дверей) при нештатных ситуациях, требующих эвакуации персонала. По требованиям пожарной безопасности установка кнопки разблокировки обязательна, если конструкция запирающего устройства УПУ не предусматривает аварийного открытия для выхода из помещения (например, электромагнитный замок). Нажатое состояние кнопки имеет наивысший приоритет для УУ (разблокировка выполняется независимо от состояния других кнопок и текущего режима работы точки доступа).
Локальный антипассбэк – действует в пределах одной точки доступа. Выход через точку доступа разрешен только в том случае, если последним зарегистрированным событием был вход через эту точку доступа и наоборот. Функция реализуется на аппаратном уровне средствами УУ для каждой точки доступа отдельно. После добавления пользователя в базу данных УУ или сброса текущего состояния пользователей внутри/снаружи первый проход возможен с любой стороны точки доступа.
«Мягкие» режимы ограничения доступа – позволяют разрешить проход через отдельные точки доступа при нарушении последовательности прохода («мягкий» антипассбэк) и за пределами разрешенного временного блока. Сведения о нарушении заносятся в протокол событий системы и отображаются в списке событий программного обеспечения.
Область контроля – замкнутая территория, вход на которую и выход с которой в штатном режиме возможен только через точки доступа СКУД, указанные в параметрах настройки области контроля.
Односторонний контроль прохода (односторонний контроль доступа) – реализуется установкой считывателя с одной стороны точки доступа. С противоположной стороны устанавливается кнопка выхода, обеспечивающая открытие УПУ без идентификации пользователя. При одностороннем контроле прохода невозможно обеспечить функции учета времени нахождения персонала в области контроля и защиты от повторного входа (antipassback).
Точка доступа – место, где непосредственно осуществляется контроль доступа, оборудованное УПУ, считывателями и УУ.
Устройства преграждающие управляемые (УПУ) – устройства, обеспечивающие физическое препятствие доступу людей или транспорта (двери, турникеты, калитки, шлагбаумы и т.д.) на контролируемую территорию и оборудованные исполнительными устройствами для управления их состоянием (замки, защелки и т.п.).
Уровень доступа – совокупность временных блоков и точек доступа, которые назначаются определенному лицу или группе лиц, для разрешения доступа в заданные точки в разрешенные интервалы времени. Для каждого считывателя любой точки доступа, входящей в уровень доступа, можно назначить отдельный временной блок. Например, вход на территорию возможен с 8:00 до 10:00, а выход с 17:00 до 19:00.